海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器主備電故障解決方法
文章來自:海灣消防設備 發布時間:2020-05-13 13:02
海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)主備電故障解決方法
海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)的備電就是指給海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)提供電源的蓄電池,在主電故障的情況下,為自動切換成電池供電,保障火災自動報警系統在一段時間內的正常運行。
海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)備電故障可能有以下幾種情況:
1、檢查電池是否損壞;
首先電池也是有壽命的,特別是使用時間很長或者長時間沒充電導致電池虧電了。可以用萬用表檢查下電池的電壓。
2、電池端子是否接觸良好;
電池,特別是柜式的常見備電為2節電池,2節電池間串聯的連線是否正確連接好。還有一般海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)出廠,備電是沒有接線的,需要安裝時連接。
3、電池端子接法是否正確(黑色端子應接負極,紅色端子應接正極)
此種情況和上面相近,需要注意極性的區分。
4、備電保險絲是否損壞;
備電也是有保險絲的,保險絲損壞,自然蓄電池就無法正常提供備電。這時,更換對應的保險絲即可。
5、備電開關未打開;
此種情況不注意也是會發生,很多海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)是有備電開關的。
6、海灣JB-QT-GST9000火災報警控制器(聯動型)損壞。
這種情況比較復雜,備電電路系統出現問題了,需要專業的維修人員解決或者聯系供應商了。
隨機常見問題推薦
- 火災報警控制器和火災聯動控制器為什么
- 消防報警系統誤動作故障處理
- 消防火災報警系統常見故障處理
- 消防報火警聲光報警器無動作
- 消防報警主機一直顯示回路故障
- 為什么消防報警主機消音后還報警
- 海灣消防主機JB-QT-GST5000復位密碼多少
- 海灣消防主機5000密碼怎么設置
- 海灣消防報警主機密碼是多少?
- 海灣主機維修:消防報警系統誤動作故障
- 海灣主機維修:消防主機打印機故障處理
- 海灣主機維修:消防多線模塊故障